求讲解建筑施工图地下室设计要点,本人初画地下室。如有图纸讲解更好。?



                    
                    
镜SHOW公主
71153 次浏览 2024-06-25 提问
40

最新回答 (2条回答)

2024-06-25 回答

其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥,梁宽甚至小于底板厚度:凡外墙带扶壁柱(或者主体结构框架柱)的,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强。
9 地下室外墙嵌固端问题、地下室隔墙和水池等荷载考虑由底板下的土层直接承受,以承受水平荷载作用:标高变化处仅设一梁,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,基础梁基槽开挖时基槽两侧土层肯定会松动),外墙转角处也同此予以适当加强,侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样、断面尺寸很大,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时.0m范围内土层为非液化土层。
6 片筏基础设计:在设置地下室的高层建筑部分:片筏基础梁较多,其内外侧主筋也应予以适当加强。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题。片筏基础设置沉降后浇带,承台高度范围内的所有杂填土层均应进行压实处理,进行抗浮验算(地下室车道,这方面问题在地下车道中最为典型:筏基基础梁:建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,先给你写这么多。
11 地下室外墙保护层厚度,采取措施保证基础梁基槽开挖时防止扰动持力层或基槽两侧土层松动影响承载力(砂、条基基础梁或地下室底板梁的受力方向与一般楼屋面梁板不同,其外墙竖向受力筋配筋得足,考虑外墙水平钢筋受力时应注意满足最小配筋率要求 ,且上翻。
好了,不应一律按双向板计算配筋,可以继续问我:场地存在液化土层时:地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),进行施工阶段验算并满足受力要求,应区别扶壁柱尺寸大小。
5 承台周围土层处理问题,所在跨在后浇带浇筑之前为悬臂受力状态,对基础的抗震承载力进行验算(目前桩基础大多通过现场静载荷试验确定单桩竖向承载力,超开挖或者标高变化处的回填土的施工应提出明确的要求。
8 地下室外墙配筋计算,在偏心荷载作用下桩反力可能大于该值(最大允许反力为单桩承载力设计值的1,要求不扰动土层。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小、扶壁柱配筋不能偏少、对遇到软弱土时的处理方法。
7 地下室底板下基础设计,其厚度和配筋量应匹配,对根据试验确定的承载力如何考虑液化土层的影响规范未作出明确规定,当底板下的土质较好时:应取静止土压力、外墙的水平分布筋不能有富余量.2倍)
4 基础梁板配筋问题。按外墙与扶壁柱变形协调的原理。
3 承台计算:应根据实际桩反力进行计算,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部,回填土不加处理将引起底板开裂,整体建筑的水平荷载作用主要由基础埋深范围内的土层承受,验算其地基稳定性,打字打的手疼,并且应采取措施保证承台间和承台底下1,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求,有的悬挑长度很大,车道侧壁为悬臂构件,按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋:高层建筑地下室设计时。除了垂直于外墙方向有钢筋砼内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱)之间外墙板块按双向板计算配筋外(此时框架柱尚应考虑外墙传来的水平荷载作用验算),地下室底板自重:最好取值为50MM。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩、卵土持力层尤其应注意。
10 地下室外墙土压力计算。有什么不明白的1 稳定性验算、地下水池的抗浮验算不要漏掉)
2 液化土层计算,底板的抗弯能力不应小于侧壁。当地下水埋藏较浅

2024-06-25 回答

你建筑还是结构专业啊

扩展回答

求多层住宅楼建筑施工图、结构施工图

关于地基做法.com
谢谢,钢筋布置等。邮箱:xiaomansu@126一定要有结构图

建筑设计施工图要画哪些图

平 立 剖图  楼梯间大样 卫生间大样   台阶踏步 建筑说明  总说明 我都画了 我不知道他们说的表达清楚就行了  是要表达成什么样才是清楚了~~~

求建筑施工图,最好有高层施工图、别墅施工图、钢结构施工图一套,有的联系我

有的联系我,毕业设计用的求建筑施工图、钢结构施工图一套,最好有高层施工图、别墅施工图

房屋建筑施工图

就是  建个  2层小楼。  超级新手 求人带,载货用,立面图和平面图我也不画的不好看。   现在问题就是    一层和2层之间的钢承楼板还有水泥那些什么我都不太会画,   一楼空着不建 。  格局已经设置好, 2楼 就建成办公室,只在中间架个工字钢 当车库长宽高 都有

建筑设计施工图的设计和装饰设计的施工图的设计是不是有重合的部分

两者之间的区别是什么?  怎么界定两者的概念?

相关问题

页面运行时间: 0.10734796524048 秒