遇到这种情况怎么处理啊内墙构造柱到梁底只有一半,另一半在梁外侧,钢筋怎么锚固啊…只锚固两根吗?



                    
                    
金色年华119
21803 次浏览 2024-06-25 提问
91

最新回答 (2条回答)

2024-06-25 回答

构造柱是不参与结构受力的,是砌体的整体稳定的构造措施。缉禒光溉叱防癸狮含饯图中应去掉多余的钢筋留保护层,砂浆抹平就是。
想用它来顶住梁那就大错特错!

追问是二次砌筑填充墙的构造柱,不承载梁。直接把上面多余的钢筋去掉抹平就好了是吗?回答是的。不论是一次、二次,构造柱都是不参与结构受力的。
2024-06-25 回答

这个构造柱是移缉禒光溉叱防癸狮含饯位了,二次砌筑还需要构造柱吗,左侧的墙体跟梁也随不上吗?如果能随上我建议把这个构造柱去掉,抹灰时候做出阳角即可。

追问当然需要构造柱了,不然填充墙怎么办?填充墙转角需要设立构造柱的啊。现在是填充墙与梁位置错开了回答哪里的规范啊,我们北方没有这么干的,填充墙错开了,那就做个假梁,在梁上挂网,抹灰,跟填充墙一齐。只能这么办了