电梯五方通话电压不够怎么办机房12V到监控室只有4.5V了,高手指点,谢谢。。?



                    
                    
国美京华城
54126 次浏览 2024-06-25 提问
70

最新回答 (3条回答)

2024-06-25 回答

否则电压达不到要求。
2.75平方你是不是采用了模拟信号对讲系统啊,否则要增加对讲主机,也会影响到电话电压及通话质量,采用数字式五方通话。
3,电缆芯不能小于0。如电梯台数大于10台时。我们电梯公司的、如果是模拟式的、如果是数字式的,每台对讲主机控制的电梯数不大于6台?
1,否则要增加对讲主机,每台对讲主机控制的电梯数不大于16台,一般电梯台数不大于10台时,希望以上回答对你有帮助。否则电压达不到要求.75平方,机房到监控中心的最远布线距离不能超过5千米,电缆芯不能小于0,机房到监控中心的最远布线距离不能超过2千米。
你可根据以上要求整改、如果同一台对讲主机控制的电梯台数过多,采用模拟式五方通话

2024-06-25 回答

没那事 让布线施工的去查 如果按照说明书要求的规格 距离 配置电源线以及连接接头 不会有问题 一定是因为监控室到各个电梯比较远 懒得查线 如果下雨天 电压高点 那就能确定连接有问题

2024-06-25 回答

最简单的办法是把机房的电源12V电源挪到监控室,或者你把线的线径变粗。

相关问题

页面运行时间: 0.10787296295166 秒