装修时不小心将没有安装灯的两根线碰到一起短路跳闸了,配电箱的空气开关扳起后所有灯仍然不亮怎么回事?



                    
                    
壹只头俩只脑
75606 次浏览 2024-06-25 提问
94

最新回答 (9条回答)

2024-06-25 回答

用电笔测试电源到哪个部位了,可能是空气开关前端的漏电开关跳闸了。只要跳闸了应该没有大的问题。

2024-06-25 回答

你把配电箱空开全扳起了吗 可能性比较大的是管灯路的空开有问题了 灯线路估计问题不大 因为当时你空开跳了 线路有问题也是灯空开总线出找原因 因为你是所有灯都不亮了 问题不大

2024-06-25 回答

这可能很多,那个电笔测下等开关上下桩头, 就知道开关是否有问题,如果下桩头有点,就要检查灯线路,很多选用开关过大烧坏线路也是有的,

2024-06-25 回答

你要用电笔量一下阿,看空气开关火线有没有输出,都有的话,说明空气开关没事,再打开灯开关,量一下灯头有没有电到,没电就是火线断,如果有电到,那就是断零线

2024-06-25 回答

估计是管灯 的空气开关烧了,换一个,或者用电笔试试空气开关合上时,空气开关的上下是不是都有电,下边没电证明开关烧了。

2024-06-25 回答

一般照明和插座是两条独立的回路,所以你现在的情况应该是照明回路出问题了,那么你就沿着照明回路查吧,(1)看一下照明开关(一般都有标签)的进线和出线电压,看一下开关及导线有没有烧过的痕迹(2)一般是开关问题,如果不是的话,就惨了,可能是线路故障,拿着房屋装修图查线吧。

2024-06-25 回答

这个问题其实不难,既然说装修的时候将没有安装灯的两根线碰到一起发生短路了,很明显不会是灯的问题,既然配电箱的空气开关板起后(如果跳闸了,说明线路依然处于短路状态),没有跳闸,则说明,短路故障已排除,但灯没亮,那可能是线路(电线)烧坏了,极有可能是在配电室出线出的接线端子上,也有可能是在两根线的搭火处,先把配电室的空气开关合上,然后用电笔去测量下开关下端有没有电,如果有电,那问题必定出在线路上了,如果没有电则说明开关可能坏了。。。。

2024-06-25 回答

如果是支路的空气开关跳了有可能是总开关受损,看你说所有的灯不亮,应该是总开关损坏,需要更换,最好是找个电工检测一下。

2024-06-25 回答

可能是接口地方